강의 게시판 > 회로이론
작성일 : 13-06-11 17:34
|
글쓴이 :
Minuk Y.
 조회 : 2,394
|
Gen 데이터 보면...
BusID Pg Qg Vsch Pmax Pmin Qmax Qmin
Vsch가 베이스 값이고 착각하고 부하에는 또 안써줬네요...
전력 베이스값은 100 이고...
그냥 전력 값 P, Q는 100 나눠 주기만 하면 됩니다.
처음 계산한 V, I, S 는 아래와 같습니다..
V =
1.0400 + 0.0000i
1.0116 + 0.1653i
1.0216 + 0.0833i
1.0250 - 0.0397i
0.9932 - 0.0693i
1.0106 - 0.0652i
1.0236 + 0.0666i
1.0158 + 0.0129i
1.0318 + 0.0355i
>> I = Y*V
I =
0.6899 - 0.2599i
1.5798 + 0.1929i
0.8154 + 0.1737i
-0.0016 - 0.0004i
-1.2173 + 0.5892i
-0.8683 + 0.3523i
-0.0001 - 0.0011i
-0.9884 + 0.3325i
0.0033 - 0.0008i
>> S = V .* conj(I)
S =
0.7175 + 0.2703i
1.6300 + 0.0660i
0.8475 - 0.1095i
-0.0016 + 0.0004i
-1.2499 - 0.5008i
-0.9005 - 0.2995i
-0.0002 + 0.0011i
-0.9997 - 0.3506i
0.0034 + 0.0009i
|
|
|